请问单层仓库,高9.5米,单层面积约1800平方米,甲方计划在室内高度基础上,再搭2层钢结构,每层钢结构大约高3米,这样属于扩建吗

各位同行好,如题,在原仓库室内基础上搭设2层钢结构,上人,一层变三层的样子,这样的话,钢结构是属于扩建吗,需要规划审批吗,还是可以理解为高层货架,喷淋烟感按层设置,不用走规划那边审批,工业建筑这方面实在涉及较少,请各位指导

南山桂花 | 2023-06-12 17:17
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

陈曲 2023-06-12 17:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你这个上人就不能按高层货架了,改变内部建筑布局或者用途之类的都要走手续

安洪全 2023-06-12 17:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

属于扩建,但这种室内的操作大概率是民不举,官不纠。


您也提了,上人的话,很难被认定为高层货架。


层层设喷淋是对的,即使高层货架也是要求分层设置。

消防网友78337 2023-06-13 10:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

内部增加两层,钢结构无论是否将承重结构放置在原仓库承重柱上,都需要进行结构设计计算。


如果是在原仓库承重柱上增加荷载,需要原设计单位进行设计。


以上设计是需要进行图审的。


这些图审一般是需要建设局认可的。


需要不需要规划,可看建设局的要求。