我的设备是307KW,按着指南要求1535L的油箱?

冯瑞 | 2023-06-04 16:10
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2023-06-05 10:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

其实我也不太清楚“实施指南”的效力应该怎么判断,如果您的设备设置间空间足够,可以按“指南”设置。如果空间紧张,您完全可以按照“消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014”中的要求执行“5.1.8.5 柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。”

因为“消防设施通用规范 GB55036-2022”没有废止5.1.8.5,是限行规范的要求。




规定的目的就是确保消防水泵的工作时长能够覆盖一起火灾发生到扑灭的时长。



陈曲 2023-06-06 10:32  1 赞  0 踩 [回复] 举报

柴油发电机耗油量的估算:负荷率100%时,耗油量为0.3L/h·kW。油箱体积估算可按照:油箱体积=机组功率x每kW每小时油量x供给时间/充满系数(一般取0.8)

但是如果在民用建筑内或贴临 按你这个计算的话就要考虑民用建筑内单个储油间只能存1m³柴油,就设置两个储油间 

如果独立设置就无所谓了 