消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

建筑地下室已布设并投入使用的天然气管道不符合建筑防火通用规范第12.0.3条要求,如何处理?

建筑地下室已布设并投入使用的天然气管道不符合建筑防火通用规范第12.0.3条要求,如何处理?

trushzjx | 2023-05-25 11:50
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

安洪全 2023-05-25 13:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022

12.0.3 地下、半地下场所内不应使用或储存闪点低于60℃的液体、液化石油气及其他相对密度不小于0.75的可燃气体,不应敷设输送上述可燃液体或可燃气体的管道。


没提天然气啊


条文说明:

12.0.3 本条规定限制在地下和半地下场所内使用和储存甲、乙类可燃液体以及密度较大的可燃气体,避免引发爆炸事故。

风起忘记你 2023-05-25 15:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按规范要求,停止在地下室使用天然气,并拆除已布设的管道啊(或者在室外接入点直接截断)。难道你还想通过现场增加其他整改措施继续使用?

hnlyplszq 2023-05-26 10:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

天然气,密度小于0.75。

关闭

关闭

手机APP下载