消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

彩钢板房屋的耐火等级

求问,岩棉夹芯的彩钢板房屋如何确定耐火等级?

张鹰荣 | 2023-05-07 08:32
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

hnlyplszq 2023-05-08 08:47  1 赞  0 踩 [回复] 举报

耐火等级与建筑的规模大小、使用功能、火灾类别有关。

若是施工现场的临时建筑物,四级。

张鹰荣   回复: hnlyplszq2023-05-20 06:28

谢谢!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

风起忘记你 2023-05-08 14:49  2 赞  0 踩 [回复] 举报

一、根据《建规》3.2.1条规定,首先房屋的耐火等级主要跟墙、柱、粱、楼板、屋顶称重构件等的耐火能力有关,若你这个建筑物是全部由岩棉夹芯彩钢板搭建,你需要考虑的主要性能就要包括外墙、屋顶,柱这三个条件,耐火等级按岩棉夹芯板的厚度,厂家提供的耐火时长检定报告,对标3.2.1条的规定,按照1、墙(非承重外墙)、2、屋顶(屋顶承重构件),3、柱,这三条对应的,以其中最低等级要求燃烧性能和耐火时长来确定建筑整体耐火等级。并还要根据3.2章节其余条款,涉及不同使用功能的,还需要增加相应的耐火时长来综合定级。

二、岩棉夹芯彩钢板的耐火性能与其厚度有关,可以参考建规附录中的各种厚度和形式所具备的耐火时长来考虑,但必须要求厂家提供检验报告做确认。

张鹰荣   回复: 风起忘记你2023-05-20 06:28

谢谢!谢谢!谢谢啦!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载