消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

楼顶的安全出口是否需要设置2个

一般工业建筑的楼顶存在电梯机房、排烟机房等设备机房,一般人员会定期进入楼顶的设备机房,根据最新的《建筑防火通用规范 》GB55037-2022第7.2.1规定,厂房中符合下列条件的每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不应少于2个,那么满足条件的厂房的楼顶需要设置2个安全出口吗,因为一般是没有将楼顶作为一个防火分区的?


随心所欲吧 | 2023-04-23 14:26
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

柯工 2023-04-26 12:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

楼顶没有强制性规定的

周家斌 2023-07-24 13:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要

音乐小兵 2023-08-24 14:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

当屋顶没有其他使用功能而仅为设备间及楼梯间出屋面情况下,屋顶是没有防火分区概念的,除了规范要求疏散楼梯上屋面的情况外,其他情况下是没有规定屋面的安全出口数量的!

关闭

关闭

手机APP下载