请问,像消火栓给水管道冲洗时的压力应该是多少,根据什么确定

请问,像消火栓给水管道冲洗时的压力应该是多少,根据什么确定

嗨皮ing00 | 2023-04-16 17:07
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

huanglong3721 2023-04-17 11:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

冲洗时参考的是流速,规范上有


平常o 2023-06-26 13:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消费那个管道的冲洗和试压见《消规》12.4章节,其中提到“ 管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量;管网冲洗宜分区、分段进行;水平管网冲洗时,其排水管位置应低于冲洗管网。”