请问,像消火栓给水管道中的设计压力、工作压力、试验压力之间是什么关系,大小如何排序

请问,像消火栓给水管道中的设计压力、工作压力、试验压力之间是什么关系,大小如何排序

嗨皮ing00 | 2023-04-16 16:40
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

caiyw 2023-04-19 10:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设计压力是根据设计计算得到的理论压力;系统工作压力是系统保证设计压力的情况下系统最大运行压力,试验压力是按系统工作压力以及不同材质管道及敷设方式确定的压力值;一般情况:试验压力>系统工作压力>设计压力