消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防排烟设计规范问题

您好,我有问题想请教一下, 我的地下一层汽车库兼做人防,《人防规范》要求汽车库防火分区划分依照《汽车库规范》。 我想问一下地下车库防烟分区的划分和机械排烟量的确定是参照《人防规范》,还是《汽车库规范》呢?

打火石 | 2023-04-14 09:39
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

周家斌 2023-04-14 10:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

人防工程是有平战转换的要求,平时使用为汽车库时候,按照汽车库要求设置消防设施。


打火石   回复: 周家斌2023-04-15 16:12

明白了!感谢解答

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

286914067@qq.com 2023-04-15 14:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

汽车库的排烟系统,是根据排烟规范执行!

打火石   回复: 286914067@qq.com2023-04-21 16:29

感谢解答!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火 2023-04-15 17:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

战时通风参照人防规范;平时排烟参照汽车库规范

打火石   回复: 南明离火2023-04-21 16:29

感谢解答

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防老胡 2023-04-15 19:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)第3.1.14条“设置在人防工程内的汽车库、修车库,其防火设计应按现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067的有关规定执行”之规定,故按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067)执行。

打火石   回复: 消防老胡2023-04-21 16:30

感谢解答

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载