消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

各位大佬们:在第四层、第五层原本有两条疏散梯,但是疏散宽度不够,又增加一樘剪刀形室外梯,增加的位置如图,这样可以吗?不可以的话是什么原因呢?

明晚不睡觉 | 2023-04-10 20:55
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防老胡 2023-04-11 12:05  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不行。其一,不满足《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》第5.5.2条“建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m”之规定。其二,在原有楼梯外墙贴邻处设置室外剪刀梯,原有封闭楼梯间不符合自然通风排烟条件;个人建议:将原来的封闭楼梯间设置前室或者拆除原有封闭楼梯间入口防火门,形成局部扩大的封闭楼梯间(可以不考虑设想前室的排烟,但因设室外楼梯使的原封闭楼梯间的自然排烟不满足需要考虑),以满足安全出口距离要求,其次在室外楼梯入口处安装常闭乙级防火门;三在原封闭楼梯间和前室分别加设正压送风系统,以满足规范要求。

明晚不睡觉   回复: 消防老胡2023-04-25 17:24

多谢解答~


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载