关于消防管抗震支架设置标准

各位大神:建筑机电工程抗震设计规范 GB50981-2014中3.1.6中DN65 以上的生活给水、消防管道系统设置和4.1.2。3中消防管道管径大于或等于DN65的水平管道设置。这两条是否有冲突;

MM+ | 2023-03-29 12:49
请写下您的回答回答

回答 | 1

陈曲 2023-03-30 12:15 00 [回复]举报

不冲突啊 DN65就要设置

3.1.6的DN65在解释条文

 