室外消火栓的间距120米,是指直线距离?还是行走距离?哪里有具体规定?
遇到一个工程,在做设计的时候,室外消火栓是按消防车行走的路径布置的,保证两个室外消火栓间距不超120米,场地内有多栋建筑。但是甲方认为,室外消火栓的间距就应该是两个栓的之间的直线距离,不考虑行走路径,也不考虑是否有遮挡,甲方的依据是水规里“消火栓的间距120米”没有明确说是两栓之间的直线距离,还是行走距离。急求,哪里有具体的条文依据能说服甲方的。
yizhongdayang 2023-03-12 20:18
1 赞
0 踩 [回复] 举报
《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014实施指南》P142页:
问8:市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m,间距是指直线距离还是行走距离?
答:按直线距离理解,和室内消火栓距离的含义一致。



感谢答复,我查了下指南原文(https://new.fire114.cn/pc/library/librarydetail/104923),只说了的矛盾原因,却没有说是按直线还是按步行。