喷淋头安装

配电柜上方能不能安装喷淋头
强周 | 2020-11-15 13:55
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

刘丽波 2020-11-16 09:23  1 赞  0 踩 [回复] 举报

防护等级Ip55及以上等级可以。Ip30不可以。可以参考消水规11.0.9

黄辉   回复: 林@@2020-11-17 09:54

给您把链接加上:11 控制与操作

11.0.9 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2022-05-09 10:21  1 赞  0 踩 [回复] 举报

配电房使用细水雾喷头是可以的,

李勤 2025-06-13 16:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看下部柜子IP防护等级