按照通用规范中10.2.3的第2条的解释,是不是电气管线就可以采用PVC的?

沝奀 | 2023-02-20 17:33
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

yizhongdayang 2023-02-21 08:26  1 赞  0 踩 [回复] 举报

应采用非火焰蔓延型导管、槽盒。非火焰蔓延型导管是指,用火烧时可能会燃烧,但火焰不会蔓延,且外加火焰移开后,在规定时间内,火焰会自行熄灭的导管。

《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.2.34/布线用塑料导管,应符合现行国家标准《电气安装用电缆导管系统 第1部分:通用要求》中非火焰蔓延型塑料导管;布线用塑料槽盒,应符合现行国家标准《电气安装用电缆槽管系统 第1部分:通用要求》GB/T 19215.1中非火焰蔓延型的有关规定。