消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟管道防火包覆

请问:设置在专门排烟竖井内镀锌排烟风管是否需要防火板包覆?

天宇 | 2022-12-27 13:46
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

刘丽波 2022-12-28 07:17  1 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟管道需要防火包覆,规范上有耐火极限要求。防烟系统不需要。

yizhongdayang 2022-12-28 08:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017/4.4.8(2)竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。

周家斌 2022-12-29 09:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载