火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位

设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。

场所或部位,如何理解,规范的条文解析有吗 

一栋办公楼,只有走道有机械排烟,那么就是设置走道烟感,和联动可以吗,其他房间不设置?

pansy0202 | 2022-12-20 10:46
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

张牙舞爪的张 2022-12-20 12:44  2 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,你都已经找出规范要求了。

充楞装傻 2022-12-21 10:28  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,所有房间需要满足自然排烟要求

sail 2026-09-01 14:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。

李勤 2026-09-02 09:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

比如房间没有机械排烟,并且有自然排烟窗或小于50平米,不需要参与走道排烟联动的,房间可以不设探测器