消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

自喷设计规范中,7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头

北方气温较低,设置下喷会造成喷淋头积水冻爆,如采用干式预作用系统则不能进行官网打压测试,否则测试完同样会积水冻爆。这个下喷问题应如何解决,请各位专家同仁赐教

大漠孤烟0078 | 2022-12-18 19:52
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

南明离火 2022-12-19 10:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

用易熔合金喷头试试

周家斌 2022-12-19 11:15  1 赞  0 踩 [回复] 举报

使用干式下垂型喷头!

雪 2022-12-19 11:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可采用干式下垂型喷头,或者高度允许的情况下也可以采用直立型喷头。

关闭

关闭

手机APP下载