一条回路最多能带多少模块

黄金周 | 2022-12-13 18:43
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

张牙舞爪的张 2022-12-13 22:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

100个,且不大于规定安装要求90%。《火报设计规范》3.1.5

消防大侠 2022-12-15 13:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾报警控制器的1条回路可以200个,且不大于规定安装要求的90%;消防联动控制器或者火灾报警控制器(联动型)的1条回路可以100个模块

充楞装傻 2022-12-17 14:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

前提是主机能扛住,

特别是电平输出、远距离电压损耗, 有可能十来个都吃不消了。

做程序的时候加上延迟时间,分批次动作~会好点。