堆煤棚的建筑类型划分和消防设施配置

集中供热燃煤锅炉房根据环保要求,设置了煤棚,仅四周有墙体,顶部有顶盖,(建筑)高12m,9m标高处设置四面均通风洞口,门洞宽高4*6m,目前为了通过审图,设计上定义为丙类仓库,执行《煤炭工业矿井设计规范》14.1.6封闭式储煤场防火设计应符合丙类厂房的有关规定。消防给水设置室内消火栓和消防炮。存在的问题:室内设置消火栓和消防炮,为防止冬季冻结失能,消火栓和消防炮设置了电伴热,运行维护成本高,也有停电安全风险,由于燃煤的转运扬尘和堆煤的阴燃特性,现行使用的感烟、红外火焰探测和图像探测实际使用均效果不好,消防水炮未能正常灭火,阴燃点多为人为巡检出,用消火栓即可扑灭。问:能否将煤棚定义为堆场,不设置消防炮

煮米饭 | 2022-12-12 14:19
请写下您的回答回答

回答 | 1

陈曲 2023-01-05 10:14 00 [回复]举报

这个跟审图较劲吧 封闭式储煤场一般指全封闭煤场 你这个上方还有这么大的开口 