原防火门型式检验中样品观察窗(200mm*500mm)在中间位置,现在要求新做防火门的视窗需要向门边缘偏移约200mm距离。这种需要重新进行型式检验吗?有没有规范说明?

白崖 | 2022-12-05 17:31
请写下您的回答回答

回答 | 1

周家斌 2022-12-05 20:50 00 [回复]举报

需要的,观察窗的移位,是影响门的扭曲强度的。