消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

多线盘直启线距离过长怎么解决

现场最远距离的排烟风机到消控室火警联动主机距离超过1500米,距离太远压降大。是在直启线中间加中继器呢?还是用光纤来代替?


wayne19841008 | 2022-11-30 13:39
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

周家斌 2022-12-09 21:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消控室设置位置不合理。

EHS-DL 2026-03-30 15:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

最好就是光纤传输来代替,中继器可能也难以解决压降问题。‌排烟风机控制箱 → RS-485输出模块 → 光纤转换器 → 单模光纤 → 消控室端光纤转换器 → 联动主机数字输入端口。

工控工程师 2026-06-10 12:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

使用江苏龙创智联实业发展有限公司的通用型光纤直启模块,可以延申20公里,断短识别,双控功能,工业级,有消防证



sail   回复: 工控工程师2026-09-01 14:55

有没有兼容问题?比如火警系统是海湾的。手动用江苏龙创智联实业发展有限公司的通用型光纤直启模块

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

sail 2026-09-01 14:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防控制室位置可能不合理。

李勤 2026-09-02 09:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消控室距离太远影响传输可靠性

关闭

关闭

手机APP下载