消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请教一下各位老师,4S店配套办公这样疏散可以吗?

钢铁蜗牛 | 2022-11-29 11:06
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

张牙舞爪的张 2022-11-30 08:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,疏散楼梯共用还是需要设置防火门。觉得防火门不好看,市面上有一种乙级玻璃防火门,理论上达不到耐火极限时间与隔热性,但能实现防火分隔,可咨询当地消防救援机构,毕竟现实当中很多企业都采取折中处理。

钢铁蜗牛   回复: 张牙舞爪的张2022-11-30 10:25

如果是这种情况呢?麻烦老师指点一下。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

张牙舞爪的张   回复: 钢铁蜗牛2022-11-30 11:39

OK。满足室内办公室疏散门直通室外距离不大于40米(自喷加25%)。15米那个条件是针对楼梯间,敞开楼梯没说明,去掉即可。注意:如果该展厅属于商业服务网点,这室内疏散距离为22米(即二楼楼梯长度加一楼步行至安全出口不大于22米),设自喷不增加。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载