线路明敷设时,应采用金属管;金属管用镀锌的钢管,还需要涂防火涂料吗

对金属管的要求,哪本规范能找到

风采依旧0518 | 2022-10-29 21:45
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

周家斌 2022-10-29 22:05  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《建规》只对配电线路使用金属导管有防火保护提出要求,其他线路无规范要求,

风采依旧0518   回复: 周家斌2022-10-31 17:09

岂不是把消防这块线路基本都涵盖了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火   回复: 周家斌2022-11-03 11:47

照明灯具的线路是否算配电线路

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌   回复: 南明离火2022-11-03 15:54

算的,参考石老师的资料,帮助你理解:消防配电线缆及穿线管防火保护措施,《火规》与《建规》区别及应用!  https://b.1190119.com/article-48.htm

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

宋奇 2022-10-31 16:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

镀锌是为了防止锈蚀,延长寿命。防火涂料是为了防火。不一样的作用。

风采依旧0518   回复: 宋奇2022-10-31 17:10

对的,明白了。谢谢~

  0 赞    0 踩 [回复] 举报