二类高层住宅底商是否需要安装火灾自动报警和自动喷淋系统

二类高层建筑的底商共两层,面积200到500平方米不等,用做餐饮场所,设计时无自动报警和喷淋系统,这样的餐饮场所必须安装报警和喷淋系统吗?依据规范哪条?

无限119 | 2022-10-13 09:55
请写下您的回答回答

回答 | 3

永锅 2022-10-14 08:49 00 [回复]举报

面积大于300平方米,不能按商业服务网点的要求来设置消防设施设备。

无限119   回复: 永锅2022-10-14 11:15

面积大于300㎡的要安装喷淋和报警?不大于300的就不用?

0    0 [回复]举报

永锅 2022-10-14 17:29 00 [回复]举报

当一、二类高层住宅建筑塔楼公共部位按规范需设置火灾自动报警系统时,住宅塔楼的商业服务网点、配套用房等是否均需设置火灾自动报警系统?
答:住宅塔楼的商业服务网点、配套用房按高层住宅建筑的公共部位的要求,需设置火灾自动报警系统。