求助,求助!层高5.5米的店铺,采用格栅式天花,是否应该将上喷淋头下调?

您好,最近因为店铺装修后消防验收的事情与物业产生了分歧。研究了2017版的灭火系统之后,有明确了解到采用格栅式天花,镂空率在70%以上不需要更改消防喷淋头。但由于店铺层高比普通店铺要高,我估计应该是在5.5米左右。  物业给出的反驳标准是天花离顶板超过800mm,就需要改成下喷淋头。我从资料里面无法确认这一说法,特来求助。


希望一定能被看到啊并且得到回复,万分感谢!

15811821809 | 2022-09-29 14:07
请写下您的回答回答

回答 | 2

刘丽波 2022-09-29 17:32 00 [回复]举报

格栅吊顶的通透率小于70%,需要上下喷,具体看一下图示19s910总说明部分。

周家斌 2022-09-30 10:27 00 [回复]举报