消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

板式排烟口安装

水平风管下口安装板式排烟口、是否可以直接在风管上开口安装?还是要下挂一节短管后再安装板式排烟口?具体有没有规范或图集参考

天宇 | 2022-09-29 13:39
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

刘丽波 2022-09-29 17:40  1 赞  0 踩 [回复] 举报

gb50738-2011第8.5.2条款,风口不应直接安装在主风管上,风口与主风管间应通过短管连接。

阳明心 2023-05-19 15:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

刘老师,您这是通风空调系统的安装要求吧,不带阀的排烟口好像没有这条要求

关闭

关闭

手机APP下载