高层住宅建筑消火栓系统最不利点距高位消防水箱压成差为0.07MP,最不利点是顶层室内消火栓还是楼顶试验消火栓?

消防网友11600 | 2022-09-27 12:07
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

雪 2022-09-27 18:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

最不利点是顶层室内消火栓,设有稳压设施的临时高压系统,保证此处静压大于0.15MPa,可从与试验消火栓的高差和试验消火栓的压力表读数来判断是否正常。