消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

超过10米的无人停留机械停车库楼梯间是否需要设置防烟楼梯间

超过10米的无人停留机械停车库楼梯间是否需要设置防烟楼梯间

梁霄 | 2022-09-26 10:56
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

雪 2022-09-26 18:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

6.0.8 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置人员安全出口,但应按下列规定设置供灭火救援用的楼梯间:     1 每个停车区域当停车数量大于100辆时,应至少设置1个楼梯间;     2 楼梯间与停车区域之间应采用防火隔墙进行分隔,楼梯间的门应采用乙级防火门;     3 楼梯的净宽不应小于0.9m。

关闭

关闭

手机APP下载