关于两个厂房之间增加雨棚。

各位前辈、专家,如果想在两个厂房之间增加雨棚,应当怎么进行设计?需要增加什么措施?还是根本不允许这么设计呢?

请写下您的回答回答

回答 | 共4个

周家斌 2022-09-01 12:32  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1、不能影响消防车操作;2、不燃材料制作;3、顶部开启面积不小于雨棚投影面积25%的透气楼,开口开度不小于1M;

默默无闻安全员   回复: 周家斌2022-09-01 13:22

谢谢,有专家说会占用防火间距啥的,不同意这么设计

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌   回复: 默默无闻安全员2022-09-01 19:49

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

默默无闻安全员   回复: 周家斌2022-09-08 09:13

谢谢大佬!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报