消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

灭火器计算问题

根据灭火器灭火级别计算的步骤:

例如:

1、一个计算单元:通过计算   最小需配灭火级别为:15.9A   (问题1:此时要不要取整数   16A)

2、如果此计算单元设置3个灭火器设置点,每个设置点最小需配灭火级别为:15.9÷3=5.3A还是16÷3=5.33A(问题2)

3、如果每个灭火器设置点设置2具灭火器:每具灭火器的最小灭火级别:5.3÷2还是6÷2(问题3)


总结一下问题:就是每一步计算都取整数还是最后再取整数的问题


豆豆屁wmt | 2022-08-27 16:15
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

消防网友73006 2022-08-28 14:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

15.9/3=5.3A

5.3/2A=2.65取3具


消防黄河 2022-08-28 18:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、2正常计算。3:5.3/2后只要有小数点,都进1。

李磊 2022-08-28 19:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.第二步取整。2.第三步没必要。

刘丽波 2022-08-28 22:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

https://v.1190119.com/m/miehuoqi/551.html?keywords=%e7%81%ad%e7%81%ab%e5%99%a8看一下这个视频。每个设置点设置几具是由火灾危险等级确定的,第三步有问题。规范要求每个计算单元不少于2具,不是每个配置点不少于2具。

计算第一与第三部向上取整就可以。

李勤 2022-08-30 15:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

正常计算,有小数点进位取整。

关闭

关闭

手机APP下载