不吊顶时,排烟口应在风管的上部还是下部,或者侧部?

胡翼飞 | 2022-08-18 07:27
请写下您的回答回答

回答 | 4

充楞装傻 2022-08-18 08:52 00 [回复]举报

储烟仓内,方向没要求,便于维修、检查,面积符合要求

消防网友73006 2022-08-18 13:18 10 [回复]举报

储烟仓内,如果是厂房或者地下汽车库不考虑改造因素,建议设置上部,如果是商业建筑二次改造频繁建议下部或侧面

周家斌 2022-08-19 08:32 00 [回复]举报

要考虑上部风口与顶板的距离,侧风口与梁及影响排烟的障碍物的距离,

李勤 2022-08-26 13:30 00 [回复]举报

无吊顶时排烟口设置在风道上部或侧部(规范条文没有条款,但是图集有明确说明)