厂房安全出口的门可以设置卷闸门吗?

    在现实中,发现很多丙、丁、戊类厂房的门都是采用卷闸门设置,这样是否合规,请解答?

为梦而生 | 2022-08-13 16:50
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

周家斌 2022-08-13 20:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建规》GB50016

宋奇 2022-08-15 11:27  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可以啊,你看周工刚发的这个规范条文,首层靠外墙是可以的

董华   回复: 宋奇2022-08-15 20:24

丙丁戊厂房不可以设置

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

宋奇   回复: 董华2022-10-18 17:12

哦哦 厂房,是不行。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

宋奇   回复: 董华2022-11-01 08:24

想了一段时间,厂房安装卷帘门其实也可以,再另外安装疏散门就可以了。卷帘门适用于机械进出,疏散门用于人员疏散。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-11-04 11:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以设置,除非你个这卷闸门不作为疏散出口,旁边有满足规范要求的疏散门