消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水泵试水管

1、当消防水泵设有流量测试装置时,可否不设DN65的试水管?

2、 每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。此处的排水措施是指什么?我记得好象是要间接排水?

huanglong3721 | 2022-08-03 15:34
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防网友73006 2022-08-03 16:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.流量测试装置可以设置在DN65的试水管上
2.DN65试水管不需要间接排水,可以多台泵试水管可以合用一根排水总管回流到消防水池

消防网友54901 2022-08-03 16:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、流量测试装置的设置与试水管的设置没关系。流量测试装置的目的是检测流量。试水管的目的是检测水泵能否自动启动,以及水力警铃和压力开关能否动作。

2、试水管排水应该没有间接排水的要求。间接排水是防止排水管堵塞或其他排水污染消防用水,试水管上的阀门是常闭的,直接和排水管相连不会受到影响。

关闭

关闭

手机APP下载