请问,首层的扩大防烟楼梯间前室需要设置正压送风系统吗?

请问,首层的扩大防烟楼梯间前室需要设置正压送风系统吗?还是说采用自然排烟方式呢

ShaGuo | 2022-08-02 21:43
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

huanglong3721 2022-08-03 14:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如直通室外并与其它部位做好防火分隔,可以采用自然排烟

ShaGuo   回复: huanglong37212022-08-03 23:23

自然送风,需要开设多大面积的自然送风窗呢?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-10-10 11:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果你是防烟楼梯间,进行的扩大,那你需要设置正压送风系统,同一场所不能自然、机械排烟混用