我们这有个酒店验收,消防用电符合是一级的,采用两个变电站的两路市电。消防队说如果全市停电消防设施就没用了,让加装发电机。这个是必须的吗

树 | 2022-07-27 08:25
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防黄河 2022-07-27 11:02  2 赞  0 踩 [回复] 举报

电源来源于两个35千伏及以上的区域变电站时,已满足一级负荷要求。同时条文说明:一级负荷中特别重要的负荷,除由两个消防电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。当地消防监督部门是否将你酒店认定为特别重要,有待磋商。

许迅 2022-07-27 12:51  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不能以如果全市作为依据,,,,可以委婉的要求提供文件或者规范具体要求。

周家斌 2022-07-27 16:06  1 赞  0 踩 [回复] 举报

沟通、协商