干式消火栓系统

对于干式消火栓,规范要求五分钟充满水,限定了干式系统规模,对于某个厂房面积特别大,但是消火栓设计流量10L/S,跟消防水泵设计流量差距比较大,此时如何确定充水时间?如何确定系统规模


影 | 2022-06-15 21:30
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防黄河 2022-07-08 13:53  1 赞  0 踩 [回复] 举报

直径150cm的管道,五分钟保守可以充三四百米。若是甲乙类厂房,面积受限,三四百米应充满一般没问题。若是丁戊类,由于火灾危险性较小,即使管网体量超大时,也可忽略不多的冲水时间差。

王舜 2023-12-07 19:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

干式消火栓系统充水时间,根据V=Qt倒推出来,V是系统容积,Q是设计流量,t=5min,此公式来自19S910-83页。