气体灭火系统的紧急启停按钮工作原理是怎样的,会经过气体灭火控制器控制吗?

谊 | 2022-06-15 14:58
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

牛疼 2022-06-15 17:17  1 赞  0 踩 [回复] 举报

会,就是通过气体灭火控制器进行控制的。除非是钢瓶手动阀的启动不可停止。

谊   回复: 牛疼2022-06-16 09:01

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-08-06 10:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

气体发出启动信号后,有个30s延时,演示后接通24v启动,如果在延时过程中按停止按你,将终止启动信号,(如超过延时时间,在停止就没有用了)