形成扩大的楼梯间前室时通向室外的门的选择

楼梯间应在首层直通室外,当确实有困难时,可采用扩大的封闭楼梯间、扩大的防烟楼梯间前室。层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在距离楼梯间不超过15m处。

  那么在形成扩大的封闭楼梯间、扩大的防烟楼梯间时,应用乙级防火门与其他部位分隔,但是这里直通室外的门也需要用乙级防火门还是一样没要求?

天哥哥 | 2022-06-15 09:39
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

周家斌 2022-06-15 13:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

当满足与相邻建筑及洞口的防火间距要求时,可采用满足功能要求的普通门,不需要使用防火门。

aalwbw 2022-06-15 16:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如图所示,扩大前室的这个门可以采用普通门

周家斌   回复: aalwbw2022-06-15 17:28

有个前提:满足与相邻建筑及洞口的防火间距要求

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-08-06 10:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

直通室外门没有要求