风井出来的风管要加套管吗?

风管从风井里面引出来,加套管填充岩棉风井密封性怎么保证?漏风怎么办? 以前做的项目都没这个要求,能不加套管直接水泥砂浆密封严实吗?风井这块有相关规范和施工图集解释不加风管套管的没有?希望大神回复一下

即将来临 | 2022-05-21 17:08
请写下您的回答回答

回答 | 2

刘丽波 2022-05-21 23:18 1 0 [回复]举报

风井的墙一般为防火隔墙,除非防火分区处,仅需要封堵,可不设套管。

周家斌 2022-05-22 09:03 0 0 [回复]举报

《烟规》实施以前大多是土建风道,现在是不允许的了。如果现在改造项目,有条件的加装内村铁皮风管等,如果困难,核实土建风道的风速风量满足新规的要求,采用堵洞、二次粉刷井道内外壁来满足漏风量的要求。