高层丙类厂房是否可以不设置喷淋系统。

本人在设计一个厂房,该厂房主要是生产塑料颗粒的,建筑高度为57米,建筑专业确定其生产火灾危险性类别为丙类,耐火等级为二级;按规范,该厂房属于高层丙类厂房需要设置自动喷淋系统。可是甲方说他们做的好几个都没有上喷淋,他们的厂房里都是设备,根本没什么人,只有底层操控室有3-4个人;而且他们也提供了一套在另一个地方刚刚投建的项目的图纸,那图纸上确实没有设置喷淋,我只在图纸说明中看到这样一段话“本建筑总高度虽超过24米,但车间内设备上下贯通,空间上下敞通,车间内设备精密,且仅底层留1至2人监控。故未设置自动喷水灭火系统。”请问各位达人


走心 | 2022-04-27 17:28
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防网友78337 2022-04-28 06:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规定是要设置,从图纸说明,其早安单层建筑考虑,非高层厂房。

李勤 2026-06-04 09:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-06-26 11:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范里说的是你这种情况“设置自动灭火系统”,可能因自动喷水灭火系统确实不适合保护精密设备,原项目按规范要求改用其他等效的自动灭火系统,比如气体灭火系统、超细干粉灭火系统等,并非必须做喷淋,但也不能不设任何自动灭火系统啊。