室内消火栓设置中关于行走距离的规定是2014年消防给水及消火栓系统技术规范中才有的吗
《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》7.4.10 室内消火栓不仅给消防队员使用,也给建筑物内的人员使用,因建筑物内的人员没有自备消防水带,所以消防水带宜按行走距离计算,其原因是消防水带在设计水压下转弯半径可观,如65mm的水带转弯半径为1m,转弯角度100°,因此转弯的数量越多,水带的实际到达距离就短,所以本规范规定要按行走距离计算。
“消防水带按行走距离计算”这样的表述是在2014年的这本规范里才有的吗
消防网友78337 2022-04-18 08:58
0 赞
0 踩 [回复] 举报
应该是GB50974-2014只条文说明中的新说法。
GB50045-98(2005):7.4.6.3 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。
条文说明中示图如下:

GB50016-2006里
8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:
5 室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30.0m;其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50.0m;
计算方式类似高规。