消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问疏散楼梯间需要设置疏散指示标志吗??

10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:     1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);     2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;     3 建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所;     4 公共建筑内的疏散走道;     5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。


10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:     1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方;     2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。


请问各位老师  楼梯间应设置应急照明灯具    那疏散指示灯具需要吗?  我发现有的建筑里有  有的建筑就没设置

博卿 | 2022-04-13 15:10
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

充楞装傻 2022-04-13 16:58  1 赞  0 踩 [回复] 举报

楼梯间

1...应急照明· 敞开楼梯间、27米以下住宅楼梯间可不设,但成本不高且实用,设计图纸一般都有;


2...疏散指示灯,都是指向楼梯口或门口的。里面没强制安装,设计文件一般也不设计。我认为有多层地下室的建筑应该装,有些人可能不知道自己是在地下,习惯性往下跑了~~~


3...4.5.12 楼层标志灯应安装在楼梯间内朝向楼梯的正面墙上,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m。


博卿   回复: 充楞装傻2022-04-14 07:44

受教了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

大狗狗7 2022-04-14 10:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请问各位老师  楼梯间应设置应急照明灯具    那疏散指示灯具需要吗?  我发现有的建筑里有  有的建筑就没设置-------------需要疏散指示灯具的,不单需要疏散指示,还需要楼层指示。不能是蓄光型的。 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 >3.1.4

乌伤浪人 2022-04-15 21:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要设置。建规规定了什么样的建筑、场所需要设置应急照明和疏散指示系统,至于如何设置要遵循《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的规定。

关闭

关闭

手机APP下载