戊类厂房内设置天然气管道并配置使用天然气的设备,设备无明火燃烧

这种情况下是否需要设置消火栓

小设计人 | 2022-04-08 06:14
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

充楞装傻 2022-04-08 08:58  1 赞  0 踩 [回复] 举报

这要工程师按实际情况(空间面积比)和后期变动、甲方需求把握了~

我认为,天然气设备并没有可燃物,消火栓意义不大,它对气体火灾也没有多大作用。

规模比较大还是要安装的~至少能冷却用。

泄露监测更重要8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。

小设计人   回复: 充楞装傻2022-04-08 09:34

我这个建筑面积7955㎡,建筑高度12.3米,规模应该算大了吧?这里还有一个储存硫酸盐酸的房间,就算设置消火栓,这个储酸室是不是不能给设置?没做过类似厂房,很谢谢你的解答

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

充楞装傻   回复: 小设计人2022-04-08 14:55

1.我说的是比例。

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) >3.1条文说明中的表2,甲乙类物质的容积比,会影响厂房的定性.

2.房间内不能装,浓硫酸遇水产生高温,不适合,而且腐蚀性强,普通消火栓很快就报废了. 这属于中间仓,有存量限制。设计方面,参考DB4403


综上~这些东西不影响戊类车间的定性,可燃物很少··就可以不装。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

佛系大明王 2022-04-08 16:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

哈哈哈