消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水箱的补水

请问:   消水规只提到补水时间和浮球阀,未提自动补水 , 建筑内的消防水箱的补水是否应设置自动补水??但是石化规里明文规定水池要自动补水。

《消水规》  5.2.6 进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀;

《石化规》     8.3.2 消防水池(罐)应设液位检测、高低液位报警及自动补水设施。



博卿 | 2022-03-31 10:13
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

石小东 2022-03-31 12:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消水规虽然没有明确提到需要设置自动补水,在5.2.6中对进水管设置“液位阀”、“浮球阀”也是“宜”。但规范强制要求消防水箱“设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示水位的装置,同时应有最高和最低报警水位”。目的在于确保初期火灾前10min消防水的用量。(不设自动补水,那人工开关阀门补水)。从实际来看,设置自动补水装置:可靠、节省人力成本管理成本。

 且全国多地的地方标准将消防水箱的自动补水作为了强制检查内容。如:广东建筑防火及消防设施检测技术规程、江苏建筑消防设施维护保养技术规程、吉林建筑消防设施维护保养规、山东建筑消防设施检测技术规程、海南建筑消防设施检测技术规程,以上省份都将消防水箱的自动补水功能作为必须检查的项目。



博卿   回复: 石小东2022-03-31 14:47

谢谢

 确实   检测技术规程是这样要求的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载