公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于 2 个。

这里一个防火分区的每个楼层是什么意思,是有的防火分区会包含多个楼层吗

苏熙 | 2022-03-29 16:09
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防网友78337 2022-03-30 11:31 00 [回复]举报

是的,比如有多层看台的剧院,电影院等,一个防火分区内有多个楼层

李勤 2026-04-21 09:18 00 [回复]举报

如果路层面积小一个楼层不少于2个出口,如果一个楼层多个防火分区,每个防火分区不少于两个出口(特殊情况除外)