消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟设计风量问题

         请问每个防烟分区的排烟量都要按照1.2倍来计算吗?比如我有2个层高3米防烟分区都只有不到250㎡,是按照15000还是18000来计算他们的排烟量?

苏莱曼 | 2022-03-28 09:32
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

石小东 2022-03-28 12:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

计算排烟量:V计算=60*250=15000(m³/h),V设计=1.2*V计算=18000(m³/h)

依据:《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017,4.6.1 排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。4.6.3 除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定:     1 建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60 m³/ (h·㎡)计算,且取值不小于15000m³  /h,

苏莱曼   回复: 石小东2022-03-28 17:14

谢谢~

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波 2022-03-28 14:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

https://gf.1190119.com/m/article-38774.htm看一下问题一,普遍认为乘以1.2的设计风量仅用来选风机,其他风口与风管尺寸均使用计算风量。

苏莱曼   回复: 刘丽波2022-03-28 17:12

谢谢刘老师!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载