请问这个89500怎么来的呀?

《建筑防烟排烟系统技术标准图纸》4.6.4列子中的89500,谢谢大家,感谢回答。

苏莱曼 | 2022-03-11 09:42
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

充楞装傻 2022-03-12 15:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从8.2和9.6之间取的,可能他们有更详细的表。。。

苏莱曼   回复: 充楞装傻2022-03-14 10:11

净高不是只有7.5米吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

充楞装傻   回复: 苏莱曼2022-03-14 15:20

B1报告厅,是其他公建

7米对应8.2

7.5米对应8.95(未编入规范的数据)

8米对应9.6


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

苏莱曼   回复: 苏莱曼2022-03-17 15:02

谢谢你!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2022-07-17 16:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

插入法计算来的。