自然排烟窗

麻烦请教一下,当自然排烟窗顶在吊顶以上,吊顶与窗之间开槽,关于用于自然排烟的开槽的宽度有什么要求吗?

l123 | 2022-02-25 16:24
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

刘丽波 2022-02-25 20:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

至少风速不能超过10m/s.

l123   回复: 刘丽波2022-03-02 11:46

老师,对于自然排烟窗的有效排烟面积,只有局部在吊顶以上,那这个开槽宽度排烟的排烟量是按有效排烟面积的比例计算吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波   回复: l1232022-03-02 18:21

应该可以。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

GANSTER 2022-03-24 15:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

吊顶以上部位的排烟窗计算宜按顶平推窗考虑,即吊顶线以上的排烟窗面积减半计入。槽口面积与排烟窗计算面积一致。