消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

海湾点型可燃气体探测器直接接入消防回路如何整改

老厂房,刚建设时允许可燃气体探测器接进消防回路,并通过消防验收。但政府部门近日检查要求可燃气体不能进入消防回路,要求整改,这该怎么改。如过直接把可燃气体探头直接摘除,原线路恢复,可以吗。

请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防网友78337 2022-02-13 10:42  1 赞  0 踩 [回复] 举报

新老规问题的火灾隐患,按新规定进行整改。


应新建一套可燃气体报警系统,增加可燃气体报警主机,再由可燃气体报警控制器接入火灾自动报警系统。


老规需要可燃气体报警,新规一般是无法回避的。


可燃气体探头的寿命很短,使用时,维护好也最多三年,直接换套新的最简单,就是经费问题。

李勤 2026-03-11 12:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,燃气报警探头使用寿命有限,使用时间很长长了会造成拉电压

EHS-DL 2026-03-30 15:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

还得有另外的动作,聘请具备消防设施维护资质的单位进行整改,采购‌符合GB 16808的可燃气体报警控制器(建议选用带通信接口型号),可燃气体探测器大概率也需要更换,整改完成后,‌留存施工记录、设备合格证、调试报告‌,备查。

sail 2026-08-31 16:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以。

关闭

关闭

手机APP下载