地下停车场疏散指示灯高度

地下停车场疏散指示灯高度在多少合适,距离地面1.5米高符合要求不

凛杰 | 2022-02-10 16:41
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

沐浴阳光 2022-02-10 17:50  1 赞  0 踩 [回复] 举报

    不符合规范要求。应安装在距地面1米一下的墙面上。

郭子123 2022-02-11 13:35  1 赞  0 踩 [回复] 举报

按规范要求应安装在距地面1米以下,一般施工会采用0.5米的安装高度

消防网友69339 2022-02-11 15:34  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范有要求,1.5不符合

sewenlook 2022-02-15 09:01  1 赞  0 踩 [回复] 举报

9.0.5 消防应急照明灯宜设置在墙面或顶棚上,其地面最低水平照度不应低于1.0Lx。安全出口标志宜设置在疏散出口的顶部;疏散指示标志宜设置在疏散通道及其转角处,且距地面高度1m以下的墙面上。通道上的指示标志,其间距不宜大于20m。
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014 >

李勤 2026-03-11 11:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该设置在1米一以下