厂房内设置办公室、休息室的安全疏散设计

厂房内设置办公室休息室时此部分的安全疏散的出口及安全疏散距离是按照民用建筑还是工业建筑防火的设计要求?

宁静致远001 | 2022-02-09 11:06
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防网友78337 2022-02-09 11:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3.3.5 员工宿舍严禁设置在厂房内。
    办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。
    办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。



2.1.14 安全出口 safety exit
    供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。


如果说一、二级丙类多层厂房内办公休息室到独立安全出口的距离超过了60米,办公休息区的面积和人数达到了多少?


简单说距离就按3.7厂房的安全疏散进行规范设计。

消防网友55886 2022-02-09 13:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3.3.9 本条为强制性条文。从使用功能上,办公、休息等类似场所应属民用建筑范畴,但为生产和管理方便,直接为仓库服务的办公管理用房、工作人员临时休息用房、控制室等可以根据所服务场所的火灾危险性类别设置。相关说明参见第3.3.5条的条文说明。